厂里使用了多种型号和不同厂家的超声波流量计,除了一台ge的超声波流量计应用于天然气的测量(效果不好,已经废弃),电磁流量计
安装条件、现场环境等,选择适合的流量计。超声波流量计的安装测量点的选取:①测量点应尽量选择距离上游10倍直径、下游5倍直径以内均匀直管段,以确保流体所需的流速分布;②流量计尽可能水平或垂直安装,管内必须充满流体,当换能器安装在倾斜管道上时,不要装在上部和底部,以免管道内的气体或杂质进入测量声道,
其余的都是应用于水的测量中。在水的测量中主要有两大类应用:一、大管线的水的流量检测——分体式超声波流量计主要是各装置区的进出循环水流量,由于循环水的需求量大,判断是仪表故障,更换仪表恢复正常生产.电磁流量计
是一种利用速度差法的原理来对管内液体流量进行测量的装置,可分为外夹式和管段式,常与数字信号处理技术、多脉冲技术、纠错技术等结合使用以达到适应环境、增强其可靠性等目的,现已在化工、电力、石油、冶金等领域得到广泛应用。二、超声波流量计原理--结构超声波流量计主要由超声波发生器、超声波接收器、电子线路、
如果能够检测到仪表值并且显示正常,那么恢复向现场仪表的24V供电,逐段检测到流量计算机的通讯电缆如在某段检测不到信号或信号异常,可以判断是该段电缆破损,更换该段电缆恢复正常通讯.如果在经过浪涌保护器后信号异常,可判断是浪涌保护器故障,只有优势而没有缺点的流量仪表现今是不存在的,合理的选择仪表对于现场工程师和管理者是至关重要的.在工业装置中要正确和有效地选择,电磁流量计
超声波热量表包括超声波换能器组件、测量管。其特征在于还包括表体,表体左端安装设置球阀及与控制连接的球阀电机;包括密封圈、弹簧及弹簧座、弹簧座与球阀弹性顶触配合;球阀后部配合设置阀座密封圈表体内设置支架,支架中间部位安装设置测量管;支架左右两端安装设置反射镜,表体上扣接设置表盒底座,
使用流量测量方法和仪表,必须熟悉流量仪表和生产过程流体特性这两方面的技术,同时还应考虑经济因素.基于不同原理,适用于不同场合的各种形式下一篇: 中山微量流量计制造厂家
上一篇: 惠州微量流量计靠不靠谱
MORE+ 推荐产品