欢迎您来到 广州广川电子科技有限公司 网站!

网站地图 联系我们 阿里店铺

广州广川电子科技有限公司

广州广川电子科技有限公司

流量计厂家—稳定耐用 个性化定制

24H 服务热线 : 189-2892 9906
超声波流量计流量计外夹式超声波流量计 HOT热搜关键词 :

您现在所在位置: 首页»新闻资讯»常见问题

常见问题

肇庆超声波流量计报价

来源:  发布时间:2020-08-09   点击量:439

按照换能器的发收超声波的时间差来换算出介质的流速,一旦在测量中有固体介质流过,其对于超声波的发射和吸收能量会加大时间差及消弱超声波的能量,超声波流量计

②测量时,在管道内部无任何测量部件,没有压力损失,不改变流体的流动状态;③安装简单方便,管道不用切断,不用开孔,安装时不用停流;④可以便携使用,便于对有怀疑的其他流量计进行比对。不足:①对管道条件要求较高,应确定管道材质、管道外径、壁厚、衬里材质和厚度等;②测量精度相对低一些。插入式超声波流量计

造成流速偏大或者仪表运行不稳。而这样随机固体颗粒的出现有很难对症性的根除,所以应用中常常出现超声波流量计间歇性的波动较大,

B超声波流量计举例说明,A正常,B异常.1)仪表及线路故障判断把A和B的温变、压变通讯线对换后,B的显示正常,A显示异常,可判断A的温变、超声波流量计

从而计算出流体的平均速度进而计算出流量值。射流水表测量灵敏度高,可以消除被测液体中气泡或微小泥沙对测量结果的影响; 其主要用于低雷诺数流体的流量测量,测量范围宽,在低流量检测时具有优势。超声波水表利用超声波在流动的液体中传播时载有流体流量信息的原理,通过检测穿过流体的超声波信号就可以得到所测流体的流,

压力通讯线路或仪表存在问题.温变和压变都支持HART通讯协议,通过以下方法判断:断开二次仪表的电源,用FLUK供电,并检查二次仪表,如,

表示信号放大器损坏,需要更换新的.如果检查发现声道报警、信噪比异常、声道增益信号异常,可能是声道换能器损坏或信号放大器损坏,超声波流量计

超声波热量表包括超声波换能器组件、测量管。其特征在于还包括表体,表体左端安装设置球阀及与控制连接的球阀电机;包括密封圈、弹簧及弹簧座、弹簧座与球阀弹性顶触配合;球阀后部配合设置阀座密封圈表体内设置支架,支架中间部位安装设置测量管;支架左右两端安装设置反射镜,表体上扣接设置表盒底座,

可以通过交叉接线的方法判断.超声波流量计的4对声道分别是A、B、C、D,如果C声道正常,D声道异常,把C1与D1、C2与D2分别对换,如果C声道异常,

MORE+ 推荐产品

外夹式超声波流量计

管段式超声波流量计

插入式超声波流量计

超声波能(冷、热)量表

手持式超声波流量计

外夹式超声波流量计F

微量流量计

便携式超声波流量计

热门标签:
返回顶部